Es gibt die Möglichkeit L1 + L2 + L3 an den Ausgang von VDL zusammen zu legen, was aber nur ein "falscher" Drehstrom wäre. Die Probleme, anstatt über die Phasen würde der ganze Rückstrom über den zugehörigen
Neutralleiter abgewickelt und möglicherweise überlastet. Zusätzlich muss man berücksichtigen dass bei einem Umschalten aller Phasen nicht nur eine Fehlerquelle steigt, auch der Neutralleiter muss nachlaufend (beim Abschalten) und vorlaufend ( beim Einschalten sein). Die 4 poligen China Umschalter haben das nicht, man kann das zwar durch Schütze zusätzlich tun, aber nochmal Schalter dazwischen. Der Vorlauf/Nachlauf ist notwendig damit der Nullpunkt niemals frei in der Luft hängt und so Spannungen an den Phasen sich verschieben könnten.
Ich beschränke mich ja auf die Not, da bekomme ich alles hin um die 2000W und das Umlegen dieser Verbraucher auf eine Phase ist wirklich einfach. Es geht ja auch darum dass der Ersatzstrom möglich lange hält.